    Predefinito collegamento fotocellule e costa su cancello scorrevole BFT

    ciao a tutti,
    ho un problema, ho collegato le fotocellule(4) e un costa sensibile su uno scorrevole deimos bft, ma una coppia di fotoc. non funziona.
    mentre il cancello con una sola coppia di fotoc. funziona alla grande.
    sapete dirmi dove sbaglio?
    vi anticipo che la coppia di fotocellule ora scollegate è perfettamente funzionante quindi immagino sia un mio errore nel cablaggio

  2. #32
    Data Registrazione
    Jul 2012
    Messaggi
    7,853
    Post Thanks / Like
    Downloads
    2
    Uploads
    4

    Predefinito

    Troppe poche infos,ci dai

    Prova a leggere questo 3rd, se trovi degli spunti utili http://www.gbcnet.net/showthread.php...885#post441885

    Ciaociao
    "Non bisogna sapere tutto-tutto, ma bisogna saper leggere molto bene"
    Per i neofiti (newbies) del Forum
    Please don't flood my pm box with questions you can post on forum!! You won't hear back from me.
    Si prega di non inondare la mia casella PM con le domande che si potrebbero postare sul forum !! Non otterrete risposta.



  3. #33
    Data Registrazione
    Jan 2016
    Messaggi
    3
    Post Thanks / Like
    Downloads
    0
    Uploads
    0

    Predefinito

    chiedo scusa cercherò di essere più preciso.
    il post che mi hai invitato a controllare è esattamente quello che fa al caso mio.
    dunque io collego le fotocellule(contatto NC) in serie tra i morsetti 70 e 72 .come di norma faccio per quelli a battente.ma aimè ne funziona una sola coppia.
    mi rifaccio alla sezione dove mi dà l'indicazione (fig.U) dello schema e qui trovo il collegamento solo in modalità SAFE....
    ora la costa sensibile collegata NC tra 70 e 74 le fotocellule come sopra.alimentazione fot. OK, e lui non ne vuole sapere di andare con le 4 fotocellule collegate....
    cosa mi consigliate?

  4. #34
    Data Registrazione
    Jul 2012
    Messaggi
    7,853
    Post Thanks / Like
    Downloads
    2
    Uploads
    4

    Predefinito

    In pratica lo schema elettrico delle 2 FTC deve essere questo



    Ma il modello e' lo stesso di quel 3rd? Se cosi' fosse, poi accorpo i 2 Topic.

    Ciaociao
    "Non bisogna sapere tutto-tutto, ma bisogna saper leggere molto bene"
    Per i neofiti (newbies) del Forum
    Please don't flood my pm box with questions you can post on forum!! You won't hear back from me.
    Si prega di non inondare la mia casella PM con le domande che si potrebbero postare sul forum !! Non otterrete risposta.



  5. #35
    Data Registrazione
    Jan 2016
    Messaggi
    3
    Post Thanks / Like
    Downloads
    0
    Uploads
    0

    Predefinito

    ciao,
    ti confermo che il modello è lo stesso 3rd. in questi giorni provo,poi vi informo se funziona.
    aspetto anche gli altri allegati.
    grazie mille per la consulenza.....

    ciao

    Note by MOD: ok, post accorpati alla discussione esistente
    Ultima modifica di casaufficio; 21-01-2016 alle 13:10 Motivo: join Note

  6. #36
    Data Registrazione
    Jun 2016
    Messaggi
    1
    Post Thanks / Like
    Downloads
    0
    Uploads
    0

    Predefinito Configurazione e Problema con automazione BFT Deimos A600

    Buon pomeriggio,

    dopo svariate vicissitudini sono arrivato a installare un motore BFT Deimos A600 per un cancello scorrevole.
    Il motore va a sostituire un BFT LEM.
    Le fotocellule sono CAME Delta E (preesistenti, dunque non le ho sostituite pur non essendo BFT come il motore).
    Dopo aver installato e collegato il motore, alimento il tutto e non va, ovviamente, altrimenti non starei qui a scrivere

    I led della scheda sono tutti spenti ad eccezione di:

    Power: acceso
    BAR: acceso
    PHOT: acceso
    SWC: acceso
    SWO: acceso
    STOP: acceso

    I dip switch sono tutti al default eccetto quello che determina il verso di apertura del cancello, che ho nvertito.
    Probabilmente dopo aver collegato la scheda avrei dovuto fare qualcos'altro ma non ho capito cosa.
    Non utilizzo la costa sensibile (si chiama così? quella per determinare se il cancello sta urtando qualcosa)
    L'unica particolarità di questa configurazione è che uso fotocellule CAME:

    I collegamenti sono:

    Motore 51 <-> fotocellula 10
    Motore 50 <-> fotocellula 11
    Motore 70 <-> fotocellula C
    Motore 72 <-> fotocellula NC


    Ho fatto un autoset, il cancello NON si è mosso, di fatto il motore non ha mai accennato a girare, a muoversi; alla fine il led SET si spegne (dopo aver lampeggiato velocemente per un poco) ma il led ERR resta acceso lampeggante lentamente.

    Secondo la diagnostica BFT (SET spento, ERR lampeggio lento) significa:

    Test Fotocellule, Costa o Costa 8k2 fallito
    - Verificare collegamento fotocellule e/o impostazioni logiche



    Grazie per qualsiasi consiglio o suggerimento.



    Enrico

  7. #37
    Data Registrazione
    Oct 2016
    Messaggi
    1
    Post Thanks / Like
    Downloads
    0
    Uploads
    0

    Predefinito

    Ciao a tutti

    posso riaprire la discussione?
    Anche io mi trovo nella stessa situazione, controllato tutte le connessioni più volte
    e non riesco a far vedere le fotocellule al bft a400, l'unica cosa strana che vedo è che la
    tensione di uscita tra i punti 50 e 51 è 22,3 e non 24 volt come da manuale,
    potrebbe essere questo il motivo per cui le fotocellule non si attivano?

    Grazie
    Igor

  8. #38
    Data Registrazione
    Jul 2012
    Messaggi
    7,853
    Post Thanks / Like
    Downloads
    2
    Uploads
    4

    Predefinito

    Ciao e benvenuto

    La tensione e' sufficiente (in genere questi "device" hanno un range che va' dai 15>30v ac/dc), pero' controlla anche fra il 50 e 52.
    Altro non ti rimane che l'orientamento corretto: dipende dal tipo di posizionamento, pero' ci si aiuta con bolla d'aria (meglio ancora se con puntatore al laser) e filo di spago per la direzionalita'.

    Buona continuazione e navigazione su questo Forum
    "Non bisogna sapere tutto-tutto, ma bisogna saper leggere molto bene"
    Per i neofiti (newbies) del Forum
    Please don't flood my pm box with questions you can post on forum!! You won't hear back from me.
    Si prega di non inondare la mia casella PM con le domande che si potrebbero postare sul forum !! Non otterrete risposta.



  9. #39
    Data Registrazione
    Mar 2017
    Messaggi
    1
    Post Thanks / Like
    Downloads
    0
    Uploads
    0

    Predefinito

    Citazione Originariamente Scritto da principe.cili Visualizza Messaggio
    ho visto ora il tuo schema,
    sarebbe immagine riportata in figura 2,
    quindi il tx lo devo alimentare con 50 51
    rx debbo alimentarlo con 50 52
    il segnale rx debbo mandarlo a 70 72
    e tra 72 e 73 debbo fare un ponte.. ps
    ma cosa cambia questo collegamento rispetto al normale alimentato senza vsafe cioe alimentato al 51 invece che al 52 e senza pin 73?
    giusto per capire..
    mi trovo nella tua stessa situazione, potresti cortesemente inviarmi una foto o lo schema di come hai collegato la morsettiera grazie.
    Ultima modifica di Nuvolari.; 13-03-2017 alle 18:52 Motivo: uniti due post consecutivi.

  10. #40
    Data Registrazione
    Mar 2017
    Messaggi
    1
    Post Thanks / Like
    Downloads
    0
    Uploads
    0

    Predefinito

    Ciao a tutti qui, sono da Austria.
    Purtroppo, ho problemi con la mia A600 Deimos BFT

    tensione di uscita tra i punti 50 e 51 è 0 volt
    potrebbe essere questo il motivo per cui le fotocellule non si attivano?

    È qualcosa di collegato correttamente o la scheda di controllo è difettosa?

    Ho bisogno del tuo aiuto, purtroppo trovo in tedesco o in Austria nessun aiuto per il mio problema.




    grazie
    Saluti da Austria
    Patrick

Pagina 4 di 5 PrimaPrima ... 2345 UltimaUltima

Informazioni Discussione

Utenti che Stanno Visualizzando Questa Discussione

Ci sono attualmente 1 utenti che stanno visualizzando questa discussione. (0 utenti e 1 ospiti)

Segnalibri

Permessi di Scrittura

  • Tu non puoi inviare nuove discussioni
  • Tu non puoi inviare risposte
  • Tu non puoi inviare allegati
  • Tu non puoi modificare i tuoi messaggi
  •